  • 1017.自衛消防技術試験教本 / 名無しさん 【2008/11/14】
  • 自衛消防技術試験の教本
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 1016.配管洗浄後の廃液処理 / 松本 【2008/09/30】
  • 冷却水系統でスケール障害を起こした配管を有機酸系薬品(特別管理産業廃棄物)で洗浄したいのですが、洗浄後の廃液は中和処理とフィルターろ過を施して、下水排出基準を満たしていれば公共下水に放流しても問題ないでしょうか。薬品のMSDSには廃棄物処理業者に委託して適切に処理するとありますが、原液の場合と考えても良いのでしょうか。教えてください。
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 1015.給水配管の水漏れ対処 / あさやん 【2008/09/14】
  • お世話になります。ビルメン初心者です。(まだ1年たっておりません。)初歩的なものだと思いますが、どなたかアドバイスいただければ幸いです。給水配管(エルボと直管の結合部)より、にじむ出る程度水が漏れています。給水配管なので、接着剤は使用できませんよね。テープで補修するしかないと思っています。配管が古く錆びも発生しているせいか、防水テープ等を何回も巻きなおしても、テープの隙間から水が漏れてきてしまいます。よい巻き方や他に対処する方法がございましたら、ご教授いただきたく思います。よろしくお願いいたします。
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 918.子ども絵画コンクール / 大岡小学校 【2008/06/20】
  • コンクールの応募用紙をダウンロードしたいのですが。
919.全国協会事務局(杉山) 【2008/06/20】
いつもお世話になっております。
問い合わせの件、絵画コンクールホームページを7月1日より開設予定で現在作業しておりますので、今しばらくお待ち頂ければ幸いです。
なお、大岡小学校様のご住所を電話03-3805-7560にお知らせ頂きましたら、応募用紙を送付させて頂きますのでお知らせいただければ幸いです。
940.k 【2008/07/01】
絵画コンクールホームページ公開されてます!!
ちなみに学校などの「団体専用応募用紙」は、
全国ビルメンテナンス協会TOPページからダウンロードするそうです。

第2回ビルメンテナンスこども絵画コンクール↓
http://www.j-bma.or.jp/concours2/

名前
内容
参考URL
  
  • 876.UHSシステムのありかたについて / 掃除 【2008/06/15】
  • 地方でビル清掃をしていますが、今現在UHSシステムをわが社では、すすめていますが、日本全体における、床の管理の仕方は、どの様なシステムが多数なんでしょうか?教えてください。
877.mr,hero 【2008/06/16】
中小ビルの殆どは(1000u以下)定期清掃(洗浄&ワックス塗布)を主とした床の管理が中心だとおもわれます。ドライシステムの場合は日常ケアが重要であります。(日々従事者が必要)又、床面の施工状態がフラットでなければ高速バフマシーンの導入が難しい事があり、まだまだドライシステム導入現場は少ないといえます。

名前
内容
参考URL
  
  • 874.食器洗浄登録 / 5112 【2008/06/14】
  • 病院等の食器洗浄業務委託を受注するためには何か登録が必要なのでしょうか?
875.名無しさん 【2008/06/15】
医療関連サービス振興会というところで、サービスマークを認定していると思います。
ここでは、医療法および関係法令では、患者等の診療・収容に著しい影響を与えるものとして8つの業務を定めています。病院等は、これらの業務を外部に委託するときは、厚生省令で定める基準に適合する事業者に委託しなければなりません。
としてますが、食器洗浄が当てはまるかはよくわかりません。この団体に聞いてみたらどうでしょう?
ただ当てはまる認定に近いものは食事の提供、寝具類洗浄とかでしょうか??
答えにならずすみません。
http://www.ikss.net/mark/summary.html

名前
内容
参考URL
  
  • 863.8号登録について / 掃除 【2008/06/09】
  • 8号登録について聞きたいのですが、どの免許を何人でとれば、いいのか、わかるかた教えてください。
864.登録業 【2008/06/10】
建築物衛生法の建築物環境衛生総合管理業(8号登録)の登録を取るための人的基準として、下記の講習会を受講した方が必要です。
なお、兼任は許可されておりません。
講習会を行っている登録機関は、(財)ビル管理教育センターです。

◆統括管理者
*建築物環境衛生管理技術者であり、登録機関の講習を修了した者
◆清掃作業監督者
*ビルクリーニング技能士または建築物環境衛生管理技術者であり、登録機関の講習を修了した者
◆空調給排水管理監督者
*ビル設備管理技能士または建築物環境衛生管理技術者であり、登録機関の講習を修了した者
◆空気環境測定実施者
*登録機関の講習を修了した者あるいは、建築物環境衛生管理技術者(再講習の受講は必要)の資格者。

以上なので、各資格1名で最低4名は必要だと思いますよ。
http://www.bmec.or.jp/
865.掃除 【2008/06/10】
例えば2人建築物環境衛生管理技術者の免許を持っていて、1人が空気環境測定の免許、1人が清掃作業監督者の免許だとだめですか?
教えてください。
866.名無しさん 【2008/06/10】
建築物環境衛生管理技術者の資格を持っている方が特定建築物のビル管理技術者として届出されていないのであれば、その方が各々統括管理者と空調給排水管理監督者を講習を受けて修了すればいいと思います。

867.掃除 【2008/06/10】
ありがとうございます。

名前
内容
参考URL
  
  • 638.AHUファンのグリスアップ回数は? / Hiro 【2007/09/08】
  • 人手不足なので頻繁に出来ませんが、1回/6ヶ月では少なすぎますか?
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 637.クーリングタワー用の固形水処理剤「タワープロ」 / 汎アジア貿易(株) 【2007/08/29】
  • クーリングタワーにスケール(水垢)や藻が発生して困っていませんか。
    固形タイプの水処理剤「タワープロ」はクーリングタワーが汚れる前に汚れをコントロールします。

    固形タイプなのでクーリングタワーの水質管理が簡単に始められ、レジオネラ菌対策にも実績があります。

    詳細はホームページをご参照ください。
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 633.油性マジックの落とし方 / 名無しさん 【2007/08/12】
  • エプロンに油性マジックが付いてしまったんですが、どうしたら落ちますか?
635.Mr,Hero 【2007/08/17】
困りましたね〜洗濯された後では余計に落ちにくいですね。
エプロンの生地及び色柄で処理の手間が変わってきますが〜。完全に目立たなく出来るかわかりませんが〜。まず、用意する物として @消毒用エタノール、A中性洗剤B除光液、を 1:1:1でわった液をシミの部分に付けて、下にタオルを置き上から下のタオルにマジックのシミを押し出すように叩き下のタオルに汚れを付着させていきます、下のタオルは付いたら移動しながら常に新しい部分を下に置き、再付着しないようにします。部分的に試してからはじめてください。


名前
内容
参考URL
  
  • 632.ELV扉の清掃について / 日伸 太郎 【2007/08/12】
  • 最近現場が代わり、そこのELV扉(外側)の清掃で
    困っています。3方枠はステンレスなのですが、扉が
    ステンレスとは違った素材で扉前面に模様があります。先日ステンレスクリーナで拭いたとこらムラだらけになり、元の状態にもどすのに苦労しました。何か
    良いアドバイスをお願い致します。
634.mr,hero 【2007/08/16】
猛暑が続く中 お仕事ご苦労様です。
大変でしたね〜 ステンレスクリーナー(エアゾールタイプ)と思うのですが?直接スプレーをされませんでしたか〜?直接スプレーするとムラになります。
クロスにスプレーをして 充分に和ましてから下から上へと吹き上げる要領で作業を行うとムラになりにくいと思われます。
又、汚れが激しい場合は 中性洗剤で予め除去をしてから使用されることをお勧めします。
ps使用クロスは不織布をお勧めします。

名前
内容
参考URL
  
  • 630.法律に詳しい方 / 名無しさん 【2007/06/30】
  • 未経験でビルメンテ業界に飛び込んだものですが
    入社後OJTのみでMR・ER・変電室の点検作業に従事していました。
    ○日本最大級の商業施設の防災センターでBMSを操作していました。
    ちなみに特別教育も防災センター要員講習もまだ受講しておりません。
    消防で確認したところ防災センター要員未受講者を防災センターで勤務させていることについては問題があるといわれましたが・・・
631.K 【2007/07/09】
私は法律に詳しくありませんが、本件について少し調べさせていただきました。

 財団法人京都市防災協会によれば、平成6年11月28日付けで消防法施行規則の一部が改正され、消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の防災施設等の監視、操作等に従事されている方(以下「防災センター要員」といいます。)に対する教育については、「防災センター要員講習」を受けさせることにより行うことと規定されたそうです。

 従って、建築物が「消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の防災センター」に該当するかどうかが一つポイントになるのではないでしょうか。

 また、法律という観点から見れば、消防法施行規則第3条に違反するかどうかが問題であると思います。

 ただし、消防に関する法律は都道府県や、市町村によって異なるものもあります。

 一例として、東京都では火災予防条例第55条2の2によって、『「防災センター要員」は、「自衛消防技術認定証」を有しているか「防災センター要員講習」を受けなければならない』とされています。
 同じく火災予防条例第55条2の2によって、『監視、操作等を行うための装置の機能、方法その他当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の集中管理に関する計画を消防総監に届け出なければならない。』とされていますので、防災センターを設置する際に作成された集中管理計画書を見れば管理用件が記載されており、防災センター要員の人数なども決定されているはずです。

 以上を踏まえた上で、詳細は建物を管轄する消防署に問いあわせることをお薦めいたします。

 キチンとした回答が出来ずに申し訳ございません。

【参考】
財団法人京都市防災協会
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/bousai_s/
消防法施行規則第3条
http://www.b-honpo.net/keikaku/syoubouhou.html
東京都 火災予防条例第55条2の2
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012311001.html
集中管理計画書
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss/019.pdf
自衛消防技術認定証
http://www.bmisland.net/db/sikaku/detail.asp?ID=356
防災センター要員講習(東京ビルメンテナンス協会)
http://www.tokyo-bm.or.jp/keibi/bousai-jiei/index.html
防災センター要員講習(財団法人東京防災指導協会)
http://www.syoubounet.jp/tokyo/


名前
内容
参考URL
  
  • 629.法律に詳しい方 / 名無しさん 【2007/06/30】
  • 未経験でビルメンテ業界に飛び込んだものですが
    入社後OJTのみでMR・ER・変電室の点検作業に従事していました。
    ○日本最大級の商業施設の防災センターでBMSを操作していました。
    ちなみに特別教育も防災センター要員講習もまだ受講しておりません。
    消防で確認したところ防災センター要員未受講者を防災センターで勤務させていることについては問題があるといわれましたが・・・
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 628.新発売!!アメリカ製ウエットバキューム / 潟Tニテック 【2007/04/23】
  • 大阪で清掃業を営んでおりますサニテックの中野と申します。
    今春より、アメリカ製の清掃機材の正規輸入販売を始めます。
    6月末にはホームページもアップしまして直販を開始する予定です。
    しばしの間はヤフオクにて定額販売いたしておりますのでよろしくお願いいたします。
    第一弾としてアメリカのCRUSADER社の3ステージバイパスモーター搭載ウエットバキュームです。10ガロン(38リットル)、120インチWATERLIFT、100CFMと日本国内最強!!(多分・・・)写真には本体しか写っていませんがホースとアルミ製2ピースワンドとプラスチック製の吸い込みT字ノズルが付属します。T字の替えゴムやフィルターなど交換部品も取り揃えております。もちろん1年保障付きです。しかもこのバキュームはT字の交換でカーペットのウェットエクストラクションを行うことが出来ます。日本正規販売店潟Tニテック
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 431.情報ランド事務局より / 情報ランド事務局 【2006/06/09】
  • 本BBSに最近、URL等を沢山入れて投稿される方が出ているため、本日より、参考URL欄を作り、こちらに参考URLを1つだけ入れられるように変更致しました。
    そのため、本本文内にURLを入れてもリンク表示はされませんのでご理解の程お願い申し上げます。
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 417.一般住宅の竣工清掃 / H.H 【2006/05/25】
  • 我社では、竣工清掃に概ね10坪1人工をかけて作業していますが(坪単価¥1,000)採算が取れていないのが現実ですが、皆様方はどの位の人工で、単価はいくら位で作業しているでしょうか?出来れば作業の単価・人工・重点作業箇所を教えて頂けないでしょうか。
428.名無しさん 【2006/06/06】
ハウスクリーニング協会という団体でこういった調査してるのでしょうかね??
636.名無しさん 【2007/08/26】
うちは1500円/坪です。人工は常時2名でこなします。
工務店によって施工状態の良いとこ、悪いとこがありますし、悪いところでは1500円でもきつい場合があります。完了後の再美装は別料金です。養生撤去や日取り分割等はサービスです。
重点作業箇所は新築では全ての箇所です。特に入り隅部分や建具の影部ですね。


名前
内容
参考URL
  
  • 402.建築物環境衛生管理技術者 / 名無しさん 【2006/05/12】
  • 通称ビル管ですかね?中卒ですが資格要件はOKでしょうか?誰か教えて下さい!
403.名無しさん 【2006/05/12】
受検資格は以下の通りですよ。

この試験の受験資格は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304 号)第1条に規定する次に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分 において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務に2年以上従事した者とされています。

http://www.bmec.or.jp/jigyou/kokka2.html
404.名無しさん 【2006/05/12】
ビルクリ技能士の資格を持っています。清掃実務8年あります。これで駄目でしょうか?ホームページ見ると高卒と書いてあるのですが・・・
416.名無しさん 【2006/05/25】
私も中卒ですが、10月1日に行なわれる国家試験は中卒でも、受けることが出来ます。
(財)ビル管理教育センター様に確認を取りましたので大丈夫です。
425.416さんへ 【2006/06/02】
ありがとうございます。勇気が出ました。

名前
内容
参考URL
  
  • 398.消臭剤につて / うさぎ 【2006/05/07】
  • どなたか知恵を・・・
    私はビルメンウーマンです私どもの管理物件において死角となる所へ度重なる放尿にてコンクリート床とミカゲ石の壁面に臭いが染みついてしまいました、良い消臭方法があれば、お教え下さい、なお市販業務用消臭剤では歯が立ちませんでした!
399.mr,hero 【2006/05/10】
コンクリートや石に浸み込んでしまった臭いは、消臭剤で消すことは難しいですね〜!
紺商の『イシクリーンスーパー』をネンドル吸着剤に混ぜて、団子状の物を作り、それを石材の臭いの部分に貼り付けて臭いを吸収する方法がありますが〜?これで確実に臭いが取れると言う補償はありません。
アクヌキ、染み抜きの時に用いる方法です。
一度試してみては如何でしょうか。
400.うさぎ 【2006/05/11】
mr,heroさんプロフェッショナルの回答ありがとうございます、良いヒントになりました機会があればこの資材で試してみたいと思います、
ありがとうございます

名前
内容
参考URL
  
  • 397.関係のない投稿はご遠慮願います / 事務局 【2006/04/24】
  • 大変申し訳ございませんが、あやしいアドレス紹介や本BBSの内容とかけ離れているものは削除させて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL
  
  • 394.mr,hero様、名無し様へ / 総子 【2006/03/23】
  • ありがとうございました。勉強になります。
    学校床面積8000m2以上ってどの位なのか見当もつきません。今年4月開校です。もうおそらく、届出も済んでいると思います。生徒さんも今はいないので、実感がないです。皆さんとがんばって行きたいです。ありがとうございました。プロの方の意見が聞けてとても、良かったです、又相談にのって頂きたいと思います。
--返信記事はありません。

名前
内容
参考URL